Реанимирую тему.
Согласно п. 16.31 СП 89.13330.2012 "...должна быть предусмотрена возможность выноса сигналов...". Как я понимаю, пунктом подразумевается, что все необходимые датчики в помещении котельной предусмотрены.
В РД 12-341-00 п. 1.2. "Инструкция распространяется на действующие, проектируемые и вновь реконструируемые помещения котельных.
Допускается не применять требования настоящей Инструкции для помещений с котлами единичной тепловой производительностью свыше 50 ГДж/ч, работающими на газовом топливе."
50 ГДж/час = 13,89 МВт/час. В моём случае установлены котлы мощностью 14,2 МВт/час каждый.
Вопросы:
1) Мой случай подпадает под п.1.2 РД или я не верно понимаю фразу "единичной тепловой производительностью"?
2) Если в моём случае допускается не применять требования РД, то как быть с указанием в СП? Или, раз не применяем РД, то не ставим датчики СО и не подпадаем под пункт СП?